Aller au contenu

Messages recommandés

Posté

Bonjour a tous .

Dans l'optique d'automatiser mon poste fixe , j'ai pris un ipx800 v4 et par la même occasion tout ce qu'il faut pour faire un detecteur de nuage .

Pour le detecteur,  je me suis basé sur un montage pris ici .

Pour le contrôle du toit et de l'écran a flat , je pars sur l'ipx 800 v4 et la aussi inspiré de quelques sujet trouvé sur le net .

Par contre j'ai une question qui me turlupine et qui est celle-ci. 

Dans nina , est ce que je peux commander l'écran a flat avec la fonction ECRAN A PLU et le toit avec la fonction DOME sur mon seul ipx800 v4 ? 

Comme l'ipx800 n'arrive que demain , je n'ai pas pu essayer. 

Merci d'avance pour votre aide. 

Cordialement 

Olivier 

Posté

Bon l'ipx est arrivé. Il fonctionne normalement mais je n'arrive pas a me faire un scénario pour le toit avec retour de fin de courses .

Par contre je n'arrive a rien avec ascom .

J'avoue etre complètement paumé .

Posté (modifié)

Si tu veux un exemple ...

Comment ouvres tu le toit ( par contact sec ) ?

Tes fins de courses (mecaniques ou magnétiques) sont je suppose connectés sur les entrées digitales ?

 

Modifié par Raphael_OD
Posté

Alors oui et non 😅

Ca va dépendre du moteur que je vais trouver mais l'idée c'est ca oui .

Oui les fins de courses passent par les entrées digitales .

Le pire pour moi ce sont les drivers ascom qui ne reconnaissent pas l'ipx. 

Je pense avoir loupé quelque chose et faut que j'y gratte dans le week-end. 

Posté (modifié)

Le pilote d'Elendil Soft (prendre Alpaca directement) demande dans sa configuration  l'IP de l'IPX et son port.  Fait une capture d'écran ;)

Mais possiblement Julien va peut être passer par là
@Itzamna  avec une incantation ;)

 

Dans l'IPX le but

1- assigner des numéros d'entrée/ sortie aux périphériques
2- pour réaliser des combinaisons de périphériques : créer des entrées sorties virtuelles (EV/SV)

3 - plaquer un scenario dessus.

 

Tout faire dans l'IPX ensuite voir le driver de Elendil Software 
 

Ensuite ça marche bien normalement  ;)


image.png.2310a89ebb8eb58325f96dd6483c0699.png

Modifié par Raphael_OD
Posté (modifié)

Exemple : Ouvrir  le toit si et seulement si la monture (capteur monture) est parkée. Donc 3 éléments à piloter avec un bouton.

 

Les états

  • un capteur de position de toit 
  • un capteur AD 
  • un capteur DEC 
     

Le relais physique qui devra au final être déclenché.  

 

Bouton Contact ON-OFF --> SV3  (étiquette) voici le code du bouton contact sec ON/OFF 
 

 

image.png.2310a89ebb8eb58325f96dd6483c0699.png


image.png.e27f4ecc2f3112ceaee363e2082de2f9.png

 

Il va falloir donner des critères conditionnels pour toutes ces actions c'est là tout l'intérêt de la SV

 

Dans l'IPX si tu crées un bouton pour piloter un relais tu as une seule possibilité je clique ON je re clique OFF et je pilote le relais en direct. 
Mais dans notre cas je ne mets le relais à ON que si  les conditions sont remplies.

 

Je crée donc attachée à mon bouton une sortie virtuelle SV (non pas le relais physique en direct mais un tag déclencheur et repérable dans un scénario complet qui va contenir mes éléments et mes conditions)

 

 

 

Dans le scenario tu disposes de 

 

une zone EVENEMENTS où  tu définis les actions 

 

Sortie Virtuelle (si je clique sur bouton contact ON/OFF cette condition est remplie il passe à la suite) --> SI CAPTEUR --ET --SI CAPTEUR  etc si tout est ok il passe à la suite.

 

une zone ACTION  ou tu définis l'action à effectuer suite aux conditions donc ON OFF sur le relais physique défini à la suite dans la zone résultat

 

une zone RESULTAT où tu définis le vrai relais physique à actionner (R3).

 

image.thumb.png.84da291039f93f4553c884d5cb3145b4.png

 

 

 

Modifié par Raphael_OD
Posté

J'ai tout réinstaller , les drivers 

Apparaissent dans ascom mais rien n'y fait .

Toujours le même message d'erreur 

Je sèche un peu la .

Posté (modifié)
  1. Tu installes le driver ASCOM IPX 800
  2. Tu installes ALPACA

Tu vas dans Démarrer tu cherches Alpaca IPX800 ASCOM  Importer 


image.png.c26f990bad2e1f39de3e7726e9add16e.png

 

une fois ouvert tu fais ton choix (mais il faut avoir fait étape 1)

 

image.png.0abdabcb2ad9f1c45593c2e4311556a7.png

 

Il importe le driver concerné

Ensuite tu peux aller dans NINA 

 

image.png.baf306168e5e19b8eb8d9a472822f88a.png


Tu choisis Dans la rubrique Alpaca l'IPX800 ROR@127.0.0.1   

Tu cliques sur les roues dentées de configuration pour tout définir  dans l'if web que Julien a développé.

 

La doc est dans C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Dome\ASCOM.IPX800RollOffRoof.Dome

Le PDF Documentation_fr.pdf

 

La conf du driver par défaut dans
 http://127.0.0.1:8000/configuration/devices/rollOffRoofDome/edit/1

 

A+

 

 

 

Modifié par Raphael_OD

Rejoignez la conversation !

Vous pouvez répondre maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous pour poster avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...

Information importante